Видимо считают, что клапана зарастают жиром и со временем сужается сечение. Вопрос спорный....
Наружные воздуховоды должны быть изолированы, чтобы предотвратить обильную конденсацию паров |
Aleksandr
|
2008-10-04 15:04:39 |
Ну что касается клапана, то он действительно не нужен, надо рассчитать воздуховоды по сечению. А что касается изоляции, то от горячих воздуховодов не может идти конденсат, тут скорее всего имеют в виду изоляцию от возгорания, на случай если акрелеин возгориться. |
Lelik
|
2008-10-10 17:12:49 |
может для того и изоляция, чтобы детишки об воздуховод не обожглись А на самом деле действительно конденсат по свечке(которая по улице проложена) стекает внутри воздуховода... |
Федор Емельянов
|
2008-10-13 12:30:27 |
Изолировать, действительно, необходимо, дабы кондесат не образовывался внутри воздуховода. |
Евгения
|
2008-11-06 14:16:25 |
1. Сдал проект в подмосковной школе (с горячим цехом соответственно) на зонтах дросселя стояли после жироуловителей. Зонты промышленного изготовления и сертифицированы. Так что претензии не понятны.
2. Если речь идет о воздуховодах, расположенных в подвале или на чердаке, то там все воздуховоды должны иметь изоляцию Rokwool согласно пожарным требованиям. Если же требуют простую теплоизоляцию в обогреваемых помещениях - то это извините - нонсенс! link |
VLADMAH
|
2008-11-18 19:25:36 |
1. Насчет заслонок требование незаконно. На всех зонтах всегда ставяться шиберы, да и для увязки давлений можно поставить на воздуховоде. В любом случае эксперт должен дать при замечании ссылку на пункт СНИПа или другого какого документа.
2. Однозначно это конденсат. В любом случае это плохо. Надо размещать воздуховоды внутри помещения. И только в особо исключительных случаях снаружи, естественно с хорошей изоляцией и кольцом внизу для отвода конденсата. |
Александр
|
2008-11-25 11:29:48 |
1) Запретить не могут - максимум высказать свое мнение.
2) скажем так - на стадии экспертизы тоже не могут заставить - пусть приведут пункт согласно которому они это делают :) - но изолировать все же стоит.
Изолировать в подвале я должен только если - проложен по "путь эвакуации" и здание выше 20 с чем то метров - точно не помню. И опять таки никакие пожарники не заставят :) Не стращайте людей. |
Сергей
|
2008-11-26 16:16:48 |