Вопрос: Здравствуйте! Я сделала проект по вентиляции на горячий цех в школе, начали проходить экспертизу, были заданы вопросы от экспертов: 1 - В воздуховодах от вытяжных зонтов не должно быть регулирующих устройств (дроссель-клапанов); 2 - Воздуховоды вдоль наружных фосадов от вытяжных систем должны иметь защитную изоляцию. Где можно прочитать почему?
Автор: Валентина
Дата последнего ответа: 2008-11-26 16:16:48
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20

Ответы на вопрос Автор ответа Дата ответа
Видимо считают, что клапана зарастают жиром и со временем сужается сечение. Вопрос спорный....

Наружные воздуховоды должны быть изолированы, чтобы предотвратить обильную конденсацию паров
Aleksandr

2008-10-04 15:04:39
Ну что касается клапана, то он действительно не нужен, надо рассчитать воздуховоды по сечению. А что касается изоляции, то от горячих воздуховодов не может идти конденсат, тут скорее всего имеют в виду изоляцию от возгорания, на случай если акрелеин возгориться.
Lelik

2008-10-10 17:12:49
может для того и изоляция, чтобы детишки об воздуховод не обожглись А на самом деле действительно конденсат по свечке(которая по улице проложена) стекает внутри воздуховода...
Федор Емельянов

2008-10-13 12:30:27
Изолировать, действительно, необходимо, дабы кондесат не образовывался внутри воздуховода.
Евгения

2008-11-06 14:16:25
1. Сдал проект в подмосковной школе (с горячим цехом соответственно) на зонтах дросселя стояли после жироуловителей. Зонты промышленного изготовления и сертифицированы. Так что претензии не понятны.

2. Если речь идет о воздуховодах, расположенных в подвале или на чердаке, то там все воздуховоды должны иметь изоляцию Rokwool согласно пожарным требованиям. Если же требуют простую теплоизоляцию в обогреваемых помещениях - то это извините - нонсенс! link
VLADMAH

2008-11-18 19:25:36
1. Насчет заслонок требование незаконно. На всех зонтах всегда ставяться шиберы, да и для увязки давлений можно поставить на воздуховоде. В любом случае эксперт должен дать при замечании ссылку на пункт СНИПа или другого какого документа.

2. Однозначно это конденсат. В любом случае это плохо. Надо размещать воздуховоды внутри помещения. И только в особо исключительных случаях снаружи, естественно с хорошей изоляцией и кольцом внизу для отвода конденсата.
Александр

2008-11-25 11:29:48
1) Запретить не могут - максимум высказать свое мнение.

2) скажем так - на стадии экспертизы тоже не могут заставить - пусть приведут пункт согласно которому они это делают :) - но изолировать все же стоит.



Изолировать в подвале я должен только если - проложен по "путь эвакуации" и здание выше 20 с чем то метров - точно не помню. И опять таки никакие пожарники не заставят :) Не стращайте людей.
Сергей

2008-11-26 16:16:48